sap napsal: Myslim ze dik za reakci. Takhle by to asi na foru melo fungovat a proto bych se rad zeptal.
citace: Pamatujte na to ze pracovni nula za proudovym chranicem je oddelena od ostattnich pracovnich vodicu.
Je to mysleno tak, ze by nemela byt s ostatnimi ve svorkovnici? Do bytu mi vede jen jedna pracovni nula(+faze a ochrana), takze se to potom stejne spoji...

Nebo ne?
citace: CYKY s vodicem 1,5 mm, ale pak ji musite jistit 10 A jisticem. Cim jeji vyuziti omezujete. Tak ze pro nove rozvody logicky pouzijete prurez 2,5, ale pokud nekde mate kabel mensiho prurezu, tak to zadna tragedie neni. Musite snizit hodnotu jisteni.
Takze potom jistim zase 10 A?
PS: Jsou to jen dotazy, ne kritika.....
Uz to rede mnou vysvetlili, ale presto radeji jedte doplnim svuj predchozi prispevek.
Pro lidi co se tim zabyvaji je to naprosto jasne, pro laika to zkusim podat polopaticky. Snad to napisu pochopitelne. Tezko se to vysvetluje, ale je to jenoduche.
Dotaz.1
V sitich TN-C(S) jsou tri vodice fazove a jeden nulovy.
Napeti mezi fazemi je 400 V a mezi fazi a nulou 230 V.
Nulovy vodič slouži jako pracovni a ochrany soucasne. To je sit TN-C
Na privodu do domu nulovy vodic rozdelite a rozvod provadite dvema vodici TN-S (drive se pouzivalo jen TN-C, ale od toho se dnes jiz upousti. Pouzije se jen v pripade ze potrebujete dodelat vyvod tam kde je stara sit TN-C).
Pracovni a ochrany vodic jsou spojeny jen v jednom bode a po rozdeleni se uz nesmeji nikde spojit (jen za jedne vyjimky, ale tu tu resit nebudem. Nepouziva se to.) Od rozdeleni na to pohlizite jako na dve nulove soustavy, i kdyz je to na pocatku fyzicky spojeno.
A potom pokud potrebujete nekde udelat sit s proudovym chranicem, tak nulak prochazi chranicem a za nim uz nesmite pracovi nulu nikdy spojit s jinymi nulami. Jde o to, aby proudy protekajici fazovym vodicem byly rovny proudu protekajicim nulovym vodicem. Pokud by jste to nekde spojili s jinym rozvodem, tak rozdelite vodivou cestu, a chranic vam bude vypadavat.
Dotaz 2.
Ano je to tak. pokud mate napr. CYKY 3 C x 1,5, tak musite rozvod chranit jisticem o maximalni hodnote 10 A.
V norme jsou na to tabulky, ktere zohlednuji i ulozeni vodice, svazkovou montaz vodicu a pod. Ale pro jednoduchost v bezne domovni vystavbe vam staci si pamatovat, 1,5 v medi = max. 10 A,; 2,5 v medi = max. 16A.
CYKY se v mensim prurezu nez 1,5 nevyrabi. Tak ze nizsi jistice pouzivat ne pro ochranu kabelovych rozvodu, ale pripadnych spotrebicu (motory a jina zarizeni, s predepsanym jistenim).
Kabely nizsich prurezu se jiz nepouzivaji jako silove rozvody, ale jsou to typy kabelu pro sdelovaci techniku a nebo pripadne flexo pripojky pro spotrebice.
Do domu rozvodaci pozaduji min. med prurez 10 a u hliniku 16.