Zasláno: út 30. srpen 2005 14:20
Tak si nejsem jistej, jestli je dobre se timto clankem ridit.
Pro upresnenni.
1. Pokud v byte nekde rozdelite rozvody ze stare TN-C site na TN-S, tak jste povinni takto resit cely byt. Nesmite mit v pokoji zasuvky rozdilnych zpusobu zapojeni.
TN-C je centralni nulovy vodic -jeden vodic resi funkci pracovni i ochranou
TN-S je separatni nulovy vodic - zelenozluty je ochrana a modry je pracovni
2. Vodice se preznacovat smeji. Barvy jsou dle normy doporucujici, ale pokud vim, tak jen jedna je zavazna. A to zelenozluta. Tak ze dle normy je preznacovani zelenozluteho vodice nepripustne. Pokud o tom bude revizak vedet, tak vam to nemuze schvalit.
3. Proc resit problemy s ochranou svetelnych okruhu. Veta ze chranit nebudu a budu doufat ze se mi to nedostane na kostru je odstrasujici.
Moznosti jsou tri. a) dotahnout trivodicovy kabel a kostrit.
b) pouzit dvouvodicovy, s podminkou pouziti lustru s kritim izolaci (tj. bez vodivych casti) c) ponechat puvodni rozvod TN-C
4. zvazte co chcete pri rekonstrukci udelat. Bud kompletni rekonstrukci elektroinstalaci a udelejte to v provedeni TN-S a nebo jen posilit stavajici rozvody a zachovejte TN-C
Koupelnu ale budete muset udelat vzdy v TN-S s proudovym chranicem. To je ale rozvod o necem jinem. Pozor. Pamatujte na to ze pracovni nula za proudovym chranicem je oddelena od ostattnich pracovnich vodicu.
5. neni predepsano jaky prurez kabelu musite mit k zasuvce, ale je predepsano, jak musite mit vodic k zasuvce jisten. Muzete si udelat zasuvku v CYKY s vodicem 1,5 mm, ale pak ji musite jistit 10 A jisticem. Cim jeji vyuziti omezujete. Pri vetsim odberu vam bude vypadavat. Tak ze pro nove rozvody logicky pouzijete prurez 2,5, ale pokud nekde mate kabel mensiho prurezu, tak to zadna tragedie neni. Musite snizit hodnotu jisteni.
6. V znaceni jisticu neznam jistic kategorie "A". jak autor pise. Zkuste se podivat po obchodech a pokud takovy najdete, moc by me to zajmalo k cemu slouzi. Rada zacina na "B". Tato rada se pouziva pro bezne jisteni a ma rychlou vypinaci schopnost. Rady "C a D" se pouzivaji pro motory a jine spotrebice, ktere maji velky zaberovy proud". Tak ze se nejedna o zadnou zlatou stredni cestu, ale o jistic v prvni rade. Vypinaci charakteristiku vyrobce udava v grafech.
7. stare bakelitove jistice po bazarech neshanejte. Jsou technicky zastarale a pokud byly pouzivany, tak uz musou byt vyhraty a muzou byt spatne. Vyrabi se redukce, do ktere nacvaknete nový jistic na lišti DIN a muzete jistic prisroubovat na misto stareho. Jinak nic nevim o tom ze by se stare jistice tvarili jako vypnute a byly pritom v zapnutem stavu. Toto autor trochu popletl. To bylo spis naopak. Stary jistic byl dle meho nazoru resen chytreji. Po vypnuti od nadproudu nespadla packa, ale vyskocil kolicek. Vyhodou je to, ze bylo okamzite videt ktery jistic vypadnoul od nadproudu a ktery byl puvodne jiz vypnuty. To u dnesnich jisticu chybi.
Jsem velky fanda kutilstvi, ale nesmi to prekrocit v diletanstvi. Autor clanku by mel s elektroinstalaci zachazet opatrneji a nez se do neceho pusti, tak byt lepe informovan.
RRorys